Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
La consignation, le verrouillage ou cadenassage (Québec)[1],[2], désignent la suite chronologique d'opérations indispensables et réglementées, qui permettent d'assurer la sécurité du personnel et du matériel avant d'intervenir sur un appareillage électrique, une installation électrique, ou simplement un circuit électrique. En effet, seuls les travaux effectués hors tension peuvent protéger intégralement des risques d'électrocution, à condition que l'on soit sûr que toute tension soit effectivement supprimée et qu'elle le reste : c'est le but de la consignation. En France, la consignation électrique d'un ouvrage est régie par la norme NF C18-510[3].
Avant de suivre la procédure ci-dessous, l'intervenant doit s'équiper d'EPI (équipement de protection individuel) des gants isolants, de casque isolant, de masque anti-UV, ne pas porter d'objet métallique sur soi, d'EIS (équipement de sécurité individuel) tapis isolant, des outils isolés 1000 V, un cadenas de consignation, une pancarte ou un macaron de consignation, et un détecteur de tension et également d'ECS (équipement collectif de sécurité) balise pour balisage panneau d'avertissement et nappes isolantes pour les composés nus sous tension proches de l'opérateur.
Les opérations successives de la procédure de consignation sont :
En basse tension, l'opération de mise à la terre et en court-circuit (MALT/CC) n'est pas obligatoire lors d'une procédure de consignation dès lors qu'il n'y a pas de risque de retour de tension (par batterie, groupe électrogène, onduleur...), qu'il n'y a pas de tension induite, de condensateur, de câbles de grande longueur[7].
La procédure de consignation peut être réalisée :
Les opérations de déconsignation sont conduites dans l'ordre inverse des opérations de consignation[7].
Dans le domaine des travaux d'ordre électrique, la consignation doit être confiée à un chargé de consignation, c'est-à-dire une personne possédant l'habilitation de niveau BC (en basse tension) ou HC (en haute tension).
Les personnes possédant les habilitations B0 B1 B2 BS BP BE H0 H1 H2 HP HE ne peuvent être chargés de consignation.
Il peut être confié une partie des opérations de consignation à un chargé d'opération spécifique BE ou HE Manœuvres
À noter que les principes de la consignation d'équipements électriques doivent également s'appliquer à d'autres équipements, par exemple :